蝶閥氣動執行器4、安裝完畢后,對氣動蝶閥進行調試(正常情況下供氣壓力為0.4~0.6MPa),調試運行時須手動操作電磁閥啟閉(將電磁閥線圈失電后手動操作方可有效),觀察氣動蝶閥的啟閉情況。如果在調試運行過程中發現閥門在啟閉過程初始時有些吃力,之后正常,則需要將氣缸行程調小(把氣缸兩端行程調節螺絲同時往里調一點,調整時需將閥門運行到開位置,然后將氣源關掉再調),直至閥門啟閉動作順滑且關閉無泄漏。還需要注意的是,可調型消音器可以調節閥門的啟閉速度,但不可調得過小,否則可能引起閥門不動作。
缺點:成本高、在潮濕環境不好。
電動閘閥是一種做直線運動的閥門,它與Z型多回轉執行機構相配,有開關型和智能型。此閥門操作簡單是一種最常見的啟閉閥,它利用閘板的上下工作來接通和關斷管道中的流體介質。
廣泛適用于氣體、濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類等介質。
推薦閱讀>>水稱蝶閥氣動執行器(氣動執行器結構圖)
常用閥門選型說明閘閥的選型說明一般情況下,應選擇閘閥。閘閥除適用于蒸汽、油品等介質外,還適用于含有粒狀固體及粘度較大的介質,并適用于放空和低真空系統的閥門。對帶有固體顆粒的介質,閘閥閥體上應帶有一個或兩個吹掃孔。對低溫介質,應選用低溫專用閘閥。
產品外殼防護性能達到IECIP67,NEMA4和6標準,具有卓越的戶外使用性能。
蝶閥氣動執行器
可以垂直安裝,也可以水平安裝。
蝶閥氣動執行器 3.由于傳統調節閥機加工方面有困難,到現在無法制造出大管徑管徑超過毫米的調節閥。現由智能電動蝶閥技術成功地解決了,這是由于智能電動蝶閥的主體閥是普通電動蝶閥其直徑現已達毫米,該閥特性不受管徑的影響,而是取決于軟件的編程。
閥門試壓管理規定:1、所有閥門開箱后應進行外觀檢查,包括閥體上銘牌齊全,產品質量證明文件、閥門處于關閉狀態,無法蘭面等其他損傷、無贓污、兩端有防護蓋等。