灑水電磁氣動球閥

?閥門問答 ????|???? ?2021-02-05 11:00

關鍵詞: 灑水電磁氣動球閥
tag標簽:

灑水電磁氣動球閥

灑水電磁氣動球閥6、更換執行機構:安裝時要注意的是氣罐的垂直(立式)或水平度(臥室)制。氣缸上下必須自如,不能有卡澀現象。為了便于維護檢修,啟動執行器應安裝在靠近地面或樓板的地方。當裝有閥門定位器或首輪機構時更應保證觀察調整和操作的方便。首輪機構的作用是:在事故情況下,可以用它來直接人工操作控制閥,而不用氣壓驅動。啟動執行機構應安裝在環境溫度不高于+60℃和不低于-40℃的地方,并應遠離振動較大的設備。為了避免膜片受熱老化,控制閥的上膜蓋與載熱管道或設備之間的距離應大于200mm. 閥的公稱通徑與管道公稱通徑不同時,兩者之間應加一段異徑管。氣動執行機構應該是正立垂直安裝于水平管道上,特殊情況需要水平或傾斜安裝時,除小口徑閥外,一般應加支撐。即使正立安裝,當閥自重較大和有振動場合時,也應加支撐。

這種結構,廣泛用于中低壓球閥。

灑水電磁氣動球閥

  4、閥門試壓流程為:閥門殼體強度試驗,上密封實驗,密封試驗。 (1)閥門殼體強度試驗介質采用水,壓力為閥門公稱壓力的1.5倍,保壓時間5min,無滴漏或潮濕為合格。 (2)閥門上密封試驗介質采用水,壓力為公稱壓力的1.5倍,保壓時間DN≤50為15s,65≤DN≤300為60s,DN≧350為120s,無滲漏為合格。

能夠用高新技術改造傳統產業,加速引進、消化、吸收國內外先進技術及設備,提高企業裝備水平,加快設備更新和技術創新,實現閥門行業和產品自身優化與升級,提高產品附加價值。

灑水電磁氣動球閥

1 、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。2 、操力矩小,操作方便,省力靈巧。

在流體管道系統中,調節閥是控制元件,其投資約占管道工程費用的30%~50%。

灑水電磁氣動球閥

灑水電磁氣動球閥旋塞閥試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。煤氣用的旋塞閥應以1.25倍工作壓力進行空氣密封性試驗。隔膜閥的試壓方法

閥門安裝之彰應作強度和密封性試驗。

灑水電磁氣動球閥

灑水電磁氣動球閥搖板式逆止閥,也叫旋啟式逆止閥,原理與升降式略同。以上兩種逆止閥只裝在水平的管線上。彈簧式逆止閥,這種閥門是升降式的發展。

  ②密封性試驗時按實際工作介質進行。