上海氣動調節球閥丹麥產的FLOWCON動態平衡電動調節閥是更新一代的產品,它把電動閥和動態平衡結合在一起,在電動調節閥調節時動態平衡預設流量相應調整,例如,當電動調節閥調節流量至50%,該閥門就可以在50%流量點恒定流量。目前全世界只有這一家有這個產品。它用于空調末端原來設電動閥的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
2.壓印標志尺寸,箭頭尺寸由設計圖樣規定。
②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。蝶閥的試壓方法氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。
在通常情況下,閥門的通道直徑與公稱尺寸是一樣的,但當閥體采用管焊結構或者與之相連接的管道為用標準鋼管法蘭連接的情況下,閥門的實際通道直徑并不等于公稱尺寸DN的數值。
閥門材質的選擇選擇閥門的殼體、內件和密封面的材質,除了考慮工作介質的物理性能(溫度、壓力)和化學性能(腐蝕性)外,還應掌握介質的清潔程度(有無固體顆粒),除此之外,還要參照國家和使用部門的有關規定。正確合理的選擇閥門的材質可以獲得閥門最經濟的使用壽命和最佳的使用性能。閥體材料選用順序為:鑄鐵-碳鋼-不銹鋼,密封圈材料選用順序為:橡膠-銅-合金鋼-F4。
產品主要有套筒(芯管),外殼,密封材料等組成.用于補償管道的軸向伸縮及任意角度的軸向轉動.具有體積小補償量大的特點適用于熱水、蒸氣、油脂類介質,通過滑動套筒對外套筒的滑移運動,達到熱膨脹的補償。
上海氣動調節球閥在使用氣動球閥連接管道安裝時,水平管到應將始端和終端連成一條直線,管道就位時管中心線與氣動球閥中心線重合,氣動球閥連接垂直管道時應從上端向下吊線,使垂直管中心線與吊線重合;這樣使用閥門接頭連接管道時才能符合管線鋪設橫平豎直的要求。雙法蘭閥門松套接頭在管道安裝中,在合適的位置安裝雙法蘭氣動球閥能有效保證管道安全,在安裝時應注意導向支架的安裝,在首次試壓的時候應注意使用壓力要與標稱壓力相一致,避免對設備造成損害。可拆式雙法蘭氣動球閥由兩片法蘭作為連接結構件,特別增加了限位裝置,適用于兩邊法蘭對接的管道連接,安裝時應將雙法蘭氣動球閥限位螺栓松開,松到最長長度,使用螺栓進行連接,連接完成后依次對壓緊螺釘進行緊固。在保證良好伸縮性的前體現,實現管道的密封。在選擇雙法蘭連接方式時,應注意配套的法蘭標準,按照標準進行選擇相應的配套法蘭,來保證正常的連接。雙法蘭氣動球閥在使用時,閥門螺桿代替了一端連接螺栓,使氣動球閥的一端和被連接的泵和閥門成為一個整體,管道受力時閥門螺桿傳遞泵出來的壓力,從而保護泵和閥門不受損壞。固菲閥門致力于減震行業二十余年,一致得到廣大用戶的好評。閥門撓性接頭安裝注意事項閥門撓性接頭稱氣動球閥,閥門氣動球閥。該產品在安裝前要把需要連接的兩端管件在水平面上放平,安裝時先把閥門撓性接頭擰在其中一段管件上,然后在擰另一端管件,始終保持在水平面上,防止在安裝過程中受力不均而撕裂閥門球,接下來用手或者扳手把擰緊,最后要把閥門撓性接頭和兩端管件固定在不容易拉伸或者扭曲的物體上。
氣動執行機構應該是正立垂直安裝于水平管道上,特殊情況需要水平或傾斜安裝時,除小口徑閥外,一般應加支撐。
上海氣動調節球閥2 、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
存儲超過12個月的閥門,使用時應重新測試,以確保性能穩定。