氣動球閥安全泄壓

?閥門問答 ????|???? ?2021-01-18 15:30

關鍵詞: 氣動球閥安全泄壓
tag標簽:

氣動球閥安全泄壓

氣動球閥安全泄壓蝶閥的試壓方法:氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。旋塞閥的試壓方法:

4、過濾減壓閥選用根據調節閥所配執行機構的大小要滿足供氣量要求。

氣動球閥安全泄壓

氣動球閥的強度試驗應在ball valve球體半開狀態下進行。① 浮動式球閥密封性試驗:將閥處于半開狀態,一端引入試驗介質,另一端封閉;將球體轉動幾次,閥門處于關閉狀態時打開封閉端檢查,同時檢查填料和墊片處密封性能,不得有滲漏現象。然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。

而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。

氣動球閥安全泄壓

止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置?! 姸仍囼灂r,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。  密封性試驗從出口端引入試驗介質,在進口端檢查密封面處,填料和墊片處無滲漏為合格。

氣動蝶閥調試先檢查閥門配件是否安裝齊全,電磁閥及消音器等,如有不齊全,不得調試,正常供器氣壓力為0.6MPA±0.05MPA,運行前確保閥體內無雜物卡在閥板處,首次調試運行時用手動操作電磁閥手動鈕(手動操作時電磁閥線圈失電,手動操作才有效;電控操作時將手動扭置于0位圈失電,手動操作才有效;0位為關閥,1位為開閥,即得電開閥,失電關閥如需得電關閥,失電開位為關閥將電磁閥線圈旋轉180度安裝即可),并觀察閥門運行狀態。

氣動球閥安全泄壓

氣動球閥安全泄壓① 安全閥的強度試驗與其他閥門一樣,是用水作試驗的。試驗閥體下部時,壓力從進I=I端引入,密封面封閉;試驗閥體上部和閥蓋時,壓力從出El端引入,其他端封閉。在規定時間內閥體和閥蓋無滲漏現象為合格。② 密封性試驗和定壓試驗,一般使用介質是:蒸汽用安全閥以飽和蒸汽為試驗介質;氨或其他氣體用閥以空氣為試驗介質;水和其他非腐蝕性液體用閥以水為試驗介質。對于一些重要位置的安全閥常用氮氣為試驗介質。

這類閥門企業將具備長久的競爭優勢。

氣動球閥安全泄壓

氣動球閥安全泄壓2.當標志內容在閥體的一個面上標注位置不夠時,可標注在閥體中控位置的另一個面上。3.標志應明顯,清晰,排列整齊。▍標識標記尺寸

蝶閥 蝶閥是蝶板在閥體內繞固定軸旋轉90°即可完成啟閉作用。