電動氣動防爆球閥推薦4蝶閥的試壓方法氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。
如截至閥、閘閥、球閥、旋塞閥等。
9減壓閥的試壓方法① 減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。
而是為了便于識別閥門的材料。
強度試驗時,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。 密封性試驗從出口端引入試驗介質,在進口端檢查密封面處,填料和墊片處無滲漏為合格。減壓閥的試壓方法:
雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
電動氣動防爆球閥推薦2.當閥體外形由模鍛方法成形的,其標志除與閥體同時模鍛或壓鑄成形外,也可采用壓印的方法標志在閥體上。當閥體外形采用鍛件加工,鋼管或鋼板卷制焊接成形的,其標志除采用壓印的方法形成外,也可采用其他不影響閥體性能的其他方法。▍標識的標記式樣公稱尺寸數值標注,壓力代號或工作壓力代號,流向標志,公稱尺寸數值標注的壓力代號上方。
本閥適用于高硬度的顆粒或有軟顆粒但又有腐蝕性介質管道上作啟閉之用。
電動氣動防爆球閥推薦隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。7截止閥和節流閥的試壓方法
9減壓閥的試壓方法① 減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。