焊接三片氣動球閥在石油、化工及其它行業的管道系統,閥門應用、操作頻率和服務千變萬化,要控制或杜絕低微的泄漏,最重要、最關鍵的設備是閥門。合理的選擇閥門能夠降低裝置的建設費用、保證生產安全運行。一般情況下,工業閥門在使用時不作強度試驗,但修補過后閥體和閥蓋或腐蝕損傷的閥體和閥蓋應作強度試驗。對于安全閥,其定壓和回座壓力及其他試驗應符合其說明書和有關規程的規定。閥門安裝之前應在閥門液壓測試臺上作閥門強度試驗和閥門密封試驗。低壓閥門抽查20%,如不合格應100%的檢查;中、高壓閥門應100%的檢查。閥門試壓常用的介質有水、油、空氣、蒸汽、氮氣等,各類工業閥門含氣動閥門的試壓方法如下:
閘閥的試壓方法 閘閥的強度試驗與截止閥一樣。
3中壓閥:公稱壓力25-64公斤/厘米2的閥門。4高壓閥:公稱壓力100-800公斤/厘米2的閥門。5超高壓:公稱壓力達到或大于1000公斤/厘米2的閥門。
從結構形式上,主要的區別是所采用的密封元件的形式。
6、更換執行機構:安裝時要注意的是氣罐的垂直(立式)或水平度(臥室)制。氣缸上下必須自如,不能有卡澀現象。為了便于維護檢修,啟動執行器應安裝在靠近地面或樓板的地方。當裝有閥門定位器或首輪機構時更應保證觀察調整和操作的方便。首輪機構的作用是:在事故情況下,可以用它來直接人工操作控制閥,而不用氣壓驅動。啟動執行機構應安裝在環境溫度不高于+60℃和不低于-40℃的地方,并應遠離振動較大的設備。為了避免膜片受熱老化,控制閥的上膜蓋與載熱管道或設備之間的距離應大于200mm. 閥的公稱通徑與管道公稱通徑不同時,兩者之間應加一段異徑管。氣動執行機構應該是正立垂直安裝于水平管道上,特殊情況需要水平或傾斜安裝時,除小口徑閥外,一般應加支撐。即使正立安裝,當閥自重較大和有振動場合時,也應加支撐。
②密封性試驗時按實際工作介質進行。
焊接三片氣動球閥止回閥是能自動阻止流體倒流的閥門,止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進口側流向出口側。當進口側壓力低于出口側時,閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下,自動關閉,以防止流體倒流。按結構形式分升降式止回閥和旋啟式止回閥。升降式較旋啟式密封性好,流體阻力大。對于泵吸入管的吸入口處,宜選用底閥,其作用是:開泵前灌注水使泵的入口管充滿水;停泵后保持入口管和泵體充滿水,以備再次啟動。底閥一般只安裝在泵進口的垂直管道上,并且介質自下而上流動。隔膜閥隔膜閥的啟閉件是一塊橡膠隔膜,夾于閥體與閥蓋之間。
隔膜閥的試壓方法隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。
焊接三片氣動球閥止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。水泵吸水關的底閥也屬于止回閥類。鍛鋼止回閥有二種體蓋連接設計形式:第一種是體蓋螺栓連接鍛鋼止回閥,按這種連接形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓連接,纏繞式墊片密封,優點是便于維修;第二種體蓋全焊密封鍛鋼止回閥,按這種連接形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺蚊連接,全焊密封,優點是無泄漏。8、平衡閥
主要用在蒸汽管道,補償蒸汽管道因熱脹冷縮產生的位移。