消防氣動開關球閥隔膜閥的試壓方法隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。截止閥和節流閥的試壓方法
3、安裝在管道中的位置,最佳位置為立裝,但不能倒裝。
止回閥的試壓方法止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。
因為粉塵物料大多含有或大或小的顆粒,對閥門密封面的磨損是毋庸置疑的,選型不當,會大大降低閥門的使用壽命,或很快造成閥門內漏,影響繼續使用。
隔膜閥適用于工作溫度小于200℃、壓力小于1.0MPa的油品、水、酸性介質和含懸浮物的介質,不適用于有機溶劑和強氧化劑介質。
在流體管道系統中,調節閥是控制元件,其投資約占管道工程費用的30%~50%。
消防氣動開關球閥 平時做好氣缸表面清潔及氣缸轉軸卡簧處加油,每6個月定期將氣缸端蓋打開檢查氣缸內有無雜物及水分,以及潤滑脂狀態。如潤滑脂缺少或已干需將氣缸拆開做全面保養清理之后再加潤滑脂。 2、閥體檢查 每6個月檢查閥體外觀是否良好,安裝法蘭有無泄露,如果方便檢查閥體密封是否良好,無磨損,及閥板運行是否靈活,閥門有無異物卡住。
最適于作為切斷和接通介質以及分流適用,但是依據適用的性質和密封面的耐沖蝕性,有時也可用于節流。
消防氣動開關球閥截止閥和節流閥的試壓方法:截止閥和節流閥的強度試驗,通常將組裝好的閥門放在試壓架中,打開閥瓣,注入介質至規 定值,檢查閥體和閥蓋是否冒汗和滲漏。也可單件進行強度試驗。密封性試驗只做截止閥。試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。如果閥門強度和密封性試驗都要做時,可先做強度試驗,然后降壓至密封性試驗規定值,檢查填料和墊片處;再關閉閥瓣,打開出口端檢查密封面是否滲漏。閘閥的試壓方法:
然后,將閥門處于半開狀態,兩端封閉,內腔充滿介質,在試驗壓力下檢查填料和墊片處,不得有滲漏。
- 上一篇:氣動球閥連接方式
- 下一篇:cng雙作用氣動球閥