鋼襯氟氣動球閥閥門試壓管理規定:1、所有閥門開箱后應進行外觀檢查,包括閥體上銘牌齊全,產品質量證明文件、閥門處于關閉狀態,無法蘭面等其他損傷、無贓污、兩端有防護蓋等。 2、操作人員應對試壓臺操作熟悉。
隔膜閥適用于工作溫度小于200℃、壓力小于1.0MPa的油品、水、酸性介質和含懸浮物的介質,不適用于有機溶劑和強氧化劑介質。
止回閥一般適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。當≤40mm時,宜采用升降止回閥(僅允許安裝在水平管道上);當DN=50~400mm時,宜采用旋啟式升降止回閥(在水平和垂直管道上都可安裝,如安裝在垂直管道上,介質流向要由下而上);當DN≥450mm時,宜采用緩沖型止回閥;當DN=100~400mm也可選用對夾式止回閥;旋啟式止回閥可以做成很高的工作壓力,PN可以達到42MPa,根據殼體及密封件的材質不同可適用于任何工作介質和任何工作溫度范圍。介質為水、蒸汽、氣體、腐蝕性介質、油品、藥品等。介質工作溫度范圍在-196~800℃之間。8
近日,中國泵閥行業與采購聯合會不銹鋼氣動球閥專業委員會常務副主任先生,接受了泵閥搜索的專訪,圍繞行業發展的核心話題暢所欲言。
② 密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查。 旋塞閥試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。 煤氣用的旋塞閥應以1.25倍工作壓力進行空氣密封性試驗。
由內外層膠、簾布層和鋼絲圈組成管狀閥門件,經硫化成型后再與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成。
推薦閱讀>>不銹鋼襯氟氣動球閥
鋼襯氟氣動球閥氣動蝶閥的結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。因為粉塵物料大多含有或大或小的顆粒,對閥門密封面的磨損是毋庸置疑的,選型不當,會大大降低閥門的使用壽命,或很快造成閥門內漏,影響繼續使用。對準前后之配管中心,使法蘭接口平行,將螺絲均勻鎖緊,注意不可有過大之配管應力產生在氣缸控制閥上。請依氣缸控制閥之大小及重量,在配管上或對本體給予適當之支撐固定。
做好這幾點可保氣動球閥產品放心使用。
鋼襯氟氣動球閥4節流閥
然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。
- 上一篇:氣動螺紋三通球閥廠家
- 下一篇:氣動切斷球閥故障