氣動切斷球閥V球減壓閥的試壓方法①減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。
節流閥外形尺寸小、重量輕、調節性能好,但調節精度不高。
球閥是由旋塞閥演變而來。它具有相同的旋轉90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。球閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥最適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
(3)閥門密封試驗進行低壓密封試驗,試驗介質采用空氣(閘閥),壓力為0.6MPa,保壓時間DN≤50為15s,65≤DN≤150為60s,DN≧200為120s,滲透量符合要求為合格。
按工作動作流程來說,圖片文字也有說明:我們的氣源一般來說是壓縮空氣,當然特殊作業場合有用到惰性氣體。不管是什么氣源,我們肯定是需要氣罐儲存和緩沖的,當我們從氣罐連接時,一般會使用自封快速接頭,方便拆卸,因為很多使用要求會不一樣,一般都會有最高氣壓要求,所以我們一般都會使用調壓器配合氣水分離器使用,減少氣體當中的水份,一般氣罐的壓力會在0.6-0.8MPa之間波動,為穩定提供氣源,降低波動幅度,我們會將調壓閥輸出氣壓調整為0.5-0.6范圍,一般常用氣缸,氣動閥門在這個力度下,都能正常使用。當我們使用場合需要經常通斷,或者控制位置有限制,手動控制不方便等等情況存在下,我們經常會采取氣動電磁氣閥,氣水分離器可以調節使用壓力,進氣管道壓力常規一般會在0.8MPa左右,而氣動閥門使用工作壓力0.6即可。讓氣源更穩定,閥門配套安裝到位信號,可以提供給PLC,指示燈等,直觀查看閥門開合狀態,而且常規會附帶紅黃顏色標識,在閥體附近可以很直觀看到閥門狀態,當我們安裝到位裝置時,需要先確認閥門開合狀態,不能接反,不然會給誤導信號,影響使用。
然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。
氣動切斷球閥V球節流閥適用于介質溫度較低、壓力較高的場合,不適用于粘度大和含有固體顆粒的介質,不宜作隔斷閥。
1、電磁閥電磁閥是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。
氣動切斷球閥V球減壓閥減壓閥是通過調節,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門。從流體力學的觀點看,減壓閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在一定的誤差范圍內保持恒定。減壓閥的試壓方法
截止閥 截止閥是向下閉合式閥門,啟閉件(閥瓣)由閥桿帶動沿閥座(密封面)軸線作升降運動的閥門。
- 上一篇:氣動陶瓷球閥溫度參數
- 下一篇:永嘉氣動高壓球閥廠家