氣動蝶閥門開關不順
在使用氣動球閥連接管道安裝時,水平管到應將始端和終端連成一條直線,管道就位時管中心線與氣動球閥中心線重合,氣動球閥連接垂直管道時應從上端向下吊線,使垂直管中心線與吊線重合;這樣使用閥門接頭連接管道時才能符合管線鋪設橫平豎直的要求。
氣動球閥的日常維護,在對氣動球閥安裝和維護過程中,要注意以下幾點:一、檢查氣源處理裝置,檢查過濾器、減壓閥、油霧器是否正常,觀察壓力是否在3-8kg;二、觀察氣動執行器有無漏氣現象,尤其是閥桿連接處和兩端蓋處;三、檢查電磁閥是否工作正常,有無漏氣現象;四、檢查定位器工作是否正常,有無漏氣現象;五、檢查所有連接部件固定螺絲是否緊牢;六、盡量避免過多浮灰覆蓋到執行機構上,要市場保持工作環境清潔。氣動球閥常見故障原因分析:一、氣動球閥無反饋信號氣動球閥的信號線由一對控制信號線和一對反饋信號線組成。當PLC給閥門一個信號時,信號在調節閥的定位器中進行信號轉換,通過氣源壓力來控制閥桿動作。閥桿的行程通過調節閥的反饋信號把閥門的開度傳送出去。如果氣動球閥沒有反饋信號,要用萬用表檢查每個接點是否有電壓。要檢查線路連接是否正確,檢查信號線是否損壞,檢查信號線是否松動。二、閥門無法關到零位閥門無法關到零位,一是實際關到零位,但反饋指示沒有,這是信號問題,可通過調整定位器來解決;二是實際確實沒有關嚴,最大可能是閥門密封墊片出現損壞,或者閥桿連接處轉動收到卡阻,這就需要在檢修時,將閥體拆下來聯系氣動球閥廠家更換密封墊片和對轉動處加潤滑油,使其可以正常工作。
我在網上偶然發現一張照片,是電動蝶閥+電磁閥。
關閉機制采用碟盤的形式。
氣動蝶閥門開關不順壓力值檢測環4由兩個半環體46組成,各半環體46一端與另一個半環體46相鉸接,另一端設置有與另一個半環體46相貼合的折彎461,各折彎461之間穿設有固定件462,有兩個半環體46組成的壓力值檢測環4,提高拆裝的便捷性,固定件462優選螺栓螺母的組合。
推薦閱讀>>遠安衛生級氣動蝶閥
產品廣泛應用于各種工業所需的連接,主要用于建筑設備、森林設備、農業機械、液壓機具、鋼鐵設備及其它所需的液壓應用。
氣動蝶閥門開關不順「疫」線供應,得銳自動化逆境生長!意大利是歐洲第二大工業強國,由于新冠疫情造成經濟幾乎完全停擺,多數企業陷入癱瘓。世界著名的「氣動執行器+閥門制造商」OMAL.S.P.A身處意大利北部城市布雷西亞,那里是疫情發生最早、最嚴重的的地區之一。疫情爆發后,OMAL公司一邊停工停產,一邊為該地區...應用速拓普獨立研發的氣動執行器測試系統,SC101-VD可記錄和顯示累計運行時間、運行開關次數,最大開關時間、最小開關時間等,開關時間顯示精度為0.01秒,利用云平臺大數據分析,生成執行器測試報告和壽命報告。小小身體,強大的內心,讓不專業的人也能做專業...耐久等級對于隔離閥和控制閥有著不同的標準。CC1級耐久等級的標準是:控制閥在完成2萬次操作循環后,至少能夠達到相應密封等級對泄漏率的最低要求。CC2級耐久等級要求完成6萬次操作循環,CC3級要求完成10萬次循環,并且都至少能達到密封等級對泄漏率的最低要求...
②固定式球閥密封性試驗:在試驗前將球體空載轉動幾次,固定式球閥處于關閉狀態,從一端引人試驗介質至規定值;用壓力表檢查引入端密封性能,使用壓力表精度0.5~1級,量程為試驗壓力的1.5倍。
- 上一篇:長方形氣動蝶閥圖片大全
- 下一篇:氣動蝶閥招標規范